all 見積診断について [購入検討中] - bolt - 2011/10/22(Sat) 00:19:03 [No.1490]
Re: 見積診断について [設置済み] - ベルメゾン - 2011/10/24(Mon) 19:47:13 [No.1499]
Re: 見積診断について [設置済み] - 管理人 - 2011/10/23(Sun) 19:05:16 [No.1495]
Re: 見積診断について - bolt - 2011/10/23(Sun) 21:17:12 [No.1496]
Re: 見積診断について [設置済み] - 管理人 - 2011/10/23(Sun) 23:53:18 [No.1498]
Re: 見積診断について [購入検討中] - bolt - 2011/10/24(Mon) 20:29:42 [No.1500]
Re: 見積診断について [設置済み] - CIS発電所所長 - 2011/10/25(Tue) 02:37:37 [No.1501]
Re: 見積診断について [設置済み] - 管理人 - 2011/10/25(Tue) 06:57:00 [No.1503]
Re: 見積診断について [設置済み] - CIS発電所所長 - 2011/10/25(Tue) 08:50:11 [No.1504]
Re: 見積診断について [購入検討中] - bolt - 2011/10/25(Tue) 22:11:48 [No.1507]
Re: 見積診断について [設置済み] - ベルメゾン - 2011/10/28(Fri) 01:36:28 [No.1509]
Re: 見積診断について [設置済み] - 管理人 - 2011/10/30(Sun) 23:05:49 [No.1513]
Re: 見積診断について [購入検討中] - bolt - 2011/11/03(Thu) 17:06:32 [No.1519]
Re: 見積診断について - ベルメゾン - 2011/11/04(Fri) 21:52:32 [No.1520]
Re: 見積診断について [設置済み] - CIS発電所所長 - 2011/10/25(Tue) 03:16:31 [No.1502]


Re: 見積診断について (No.1496 への返信) [設置済み] - 管理人

こんばんは。管理人です。

> ●見積1に関して、確認しましたところ、
> 3回路(30枚)+3回路(24枚)+3回路(44枚)
>   パワコン1  3直10並列  30枚×95W=2.85KW
>   パワコン2  4直 6並列  24枚×95W=2,28KW
>   パワコン3  4直11並列  44枚×95W=4.18KW
>
> 昇圧器による効率低下を避けるためにこのような構成としたようです。
> ソーラーフロンティアの場合は、3で割り切れなくても良いようです。
>

ああ、なるほど・・・。
別に3で割り切れる必要はなく、整数で割り切れれば良いはずです。
これは『3回路(30枚)+4回路(24枚)+4回路(44枚)』ということですかね。
『3回路(30枚)+3回路(24枚)+3回路(44枚)』は、書き間違いか聞き間違いではないでしょうか?
とすると、SSB0301×3台ではなく、SSB0301×1台+SSB0401×2台かな?

ちなみに、

  パワコン1  10直3並列  30枚×95W=2.85KW
  パワコン2  6直 4並列  24枚×95W=2,28KW
  パワコン3  11直4並列  44枚×95W=4.18KW

と書いてもらった方がピンと来るのは私だけでしょうか?

また、

  パワコン2  8直 3並列  24枚×95W=2,28KW

というのも有りだと思います。


いずれにしても、どこかに矛盾(又は単純な書き間違いか聞き間違い)があるように感じました。
もう一度確認することをお勧めします。


> ●見積2に関しては、現在構成図を提出依頼しました。
> この場合は、必ず昇圧器は必要な様です。
>

是非、回路構成を知りたいですね。