Re: 見積もり診断お願いします。 (No.1893 への返信) [設置済み] - 管理人 |
こんばんは。管理人です。 もう契約済みなんですね。契約前に来ていただけるとベターなんですが・・・。
価格的には、国の補助金の価格条件の対象にならないカラーモニタを除くと、ちょうど税抜54万円/kW。 補助金条件が税抜55万円/kW以下ですから、まあ、一応合格といったところでしょうか。 最近の動向から考えれば、特別に安いわけではありません。
> ・工事後にイニシャルでのHP掲載を条件に工事費無料 > 工事費が無料でないと補助金の価格条件を満たさないので、「HP掲載を条件に」は値引きの口実でしょう。 カラーモニタを除いた価格が補助金条件を満たすために、どっちみち値引く項目だったのだと思いますよ。
> ・設置面数 東3枚 南3枚 西8枚 > 4直列2並列+3直列2並列 > > > ・業者の予想発電量 3235.6kWh 書面有り(練馬) > 直列数が異なる系統の接続(ロス有)があり、設置方位も三面の割に予想発電量が多めのような気もします。 私の計算では、3100kWhくらいじゃないかなぁ?
> 光熱費削減効果について > 3235.6kWh×42円=135895.2円÷12=11324.6円 > これって、自家消費がゼロで、発電した電力をすべて42円で売電できるという前提での計算ですよね? この削減効果の金額は実際にはあり得ません。私としては、こういう説明をする会社はお勧めできません。
> 契約済み:2012年6月3日 設置予定は補助金の申請が通ってから決めることになってます。 > > クーリングオフに関する説明ありました。 > 見積をとったのは1社だけだったのでしょうか? 他のメーカも検討したり相見積をとるなど、もう少しじっくりと決めても良かったように思います。
[No.1895] 2012/06/03(Sun) 21:01:14 |