all 発電開始 [設置済み] - KLM - 2012/06/03(Sun) 20:38:01 [No.1894]
Re: 発電開始 [設置済み] - akibow - 2012/06/04(Mon) 07:39:43 [No.1898]
Re: 発電開始 - KLM - 2012/06/04(Mon) 23:11:16 [No.1911]
Re: 発電開始 [設置済み] - 管理人 - 2012/06/03(Sun) 22:23:36 [No.1897]
Re: 発電開始 [設置済み] - KLM - 2012/06/04(Mon) 22:44:52 [No.1910]


Re: 発電開始 (No.1894 への返信) [設置済み] - 管理人

こんばんは。管理人です。


> ちょっと不思議なのですが、今までのピーク発電は3.33KWと予想より
> かなり多いと言うことです。
> システムは
> SHARP NQ-190AA(190W) 17枚 合計3.23KW
>    パワーコンディショナー JH-S1C2P(定格出力3.4KW)
> 屋根傾斜は30度、南から南東方向に40度向き
>

ここで言う『ピーク発電』とは、

 (1)数秒からせいぜい数分程度の短時間だけ。
 (2)20分、30分とほぼ安定してそれだけ発電する。

のどちらでしょうか? モニターの記録か何かに残っている数字でしょうか?


(1)の場合、晴れたり曇ったり、日照が安定しない天気の日にはしばしば起こります。
雲間から陽が差した時などは瞬間的に定格を超えることもあると、この掲示板でも報告されています。
パネルに陽が当たっていなくて温度が上がっていない(つまり発電効率が落ちていない)状態で
急に光が当たると短時間だけ効率よく発電します。
また、雲間から陽が差した時は日照自体が一時的に強いとも言われています。

(2)の場合、私の知見では何とも言い難いです。


[No.1897] 2012/06/03(Sun) 22:23:36