こんばんは。 管理人さん akibowさん 回答ありがとうございます。 管理人さん>回路構成とロスに関して確認の意味を含めてakibowさんからのご意見は内緒で 業者の対応を見るということも含めて聞いてみようと思います。 akibowさんへ>太陽光発電は勉強すればするほど奥が深くご意見いただきましてありがとうございます。 ちなみに拙宅は洋瓦なのでパナの「野地ぴた」ではないのです・・・お金はかかりそうですが スレートのお宅はスレートの劣化・退色後のメンテを考えると野地ぴたは良いかもしれませんね。 今月中下旬を一区切りに頂いたご意見を参考にさせていただき検討させていただきたいと思います。 ありがとうございました。 > こんばんは。管理人です。 > > > > 直並列数は東芝のみいただいております。 > > 南南西7枚 1.68kw 7直列1並列 > > 東南東4枚・1枚 計5枚1.2kw 5直列1並列 > > 西北西3枚・1枚 計4枚0.96kw 4直列1並列 > > > 回路ごとに直列数が違うのですね。どのくらい影響するかは別として、ロスが発生する可能性が高いです。 > シャープ以外は、各回路の直列数を同じにするのが最も好ましく、それが基本的な構成のはずです。 > > > > パナソニックも同じ配置ですが直並列数は変わりますでしょうか。 > > > パナも基本的には各回路で直列数を同じにするのが基本です。 > > > ただし、今回の枚数配分で各回路の直列数を同じにしようとすると、異なる方位の面に設置されている > パネルどうしを同じ回路につなぐ状態になりそうで、日照状況(発電状態)の異なるパネルを直列に > つなぐのは、それはそれでロスの原因になります。回路構成がなかなか難しいケースのように思います。 > > > 回路構成とロスに関する業者さんの考え方について、突っ込んで聞いてみてはいかがでしょうか? [No.1945] 2012/06/08(Fri) 00:00:19 |