Re: 見積り診断お願いします。 (No.1953 への返信) [設置済み] - 管理人

おはようございます。管理人です。

可能なら、機種・型番なども記載して頂いた方がコメントが付きやすいと思います。
支払いは現金ですか? ローンですか? ローンの場合、金利分も投資回収率の計算に入れないと・・・。
あと、11年目以降も計算した方が良いと思います。


> 三菱
> システム 200w*15枚=3.0kW
>

単結晶ですか?多結晶ですか?


> 試算 予測発電量年間 3059kwh 月間 255kwh
>

まあ、妥当でしょう。


> 自家消費量月間 70kwh (昼間の電気代2000円程度)と仮定
>

我が家(1.8kWシステム:月平均発電量 約155kWh)の自家消費は77kWh/月です。
昼間ほとんど家にいないなら70kWhも妥当かもしれませんが、そうでないなら少な目のような気がします。



> パナソニック
> システム 233w*19枚=4.42kw
>

割り切れない枚数ですが、昇圧器を使うのでしょうか?
どういう回路構成なのかを確認することをお勧めします。
無理して19枚載せなくても、18枚という選択肢も有ると思います。


> 試算 予測発電量年間 4899kwh 月間 409kwh
>

まあ、妥当でしょう。


> 自家消費量月間 70kwh と仮定
>

発電量が多い分、自家消費量としては3.0kWシステムより多くなると思います。
売電率83%というのは、かなり高めの見積のように思えますが・・・。


取り急ぎ、思いついた範囲でコメントさせて頂きました。