こんいちは。管理人です。

> 3.6kwのシステムなんですが2.0kwまでくらいしかでないのです。(快晴時)
>
> パワコンは4kwのです。
>

おっしゃっているのは、瞬間最大というより、平均出力値のようですね。

今は気温が高いのであまり出力がでない季節(定格の60〜70%出ていれば、まあ正常)です。
「2.0kW」は、もしかするとちょっと少な目かもしれませんが、すごく低い値でもないと思います。
設置面の面数、方位、屋根の傾斜角などの設置条件が分からないと何とも言えませんが・・・。

東芝のHPを見ても、夏は約20%はロスがあるという条件で発電量を見積もっています。
この時期は、日光がパネルに垂直入射する条件でも、定格の約80%しか出ないということです。
設置面の方位や角度によって、入射角度が垂直でなくなるので、さらに出力は低くなります。
例えば、3面設置なら、最大値は「2.0kW」くらいでも全く不思議はありません。
まずは、上記設置条件を教えてください。(複数面の場合には、各面のkW数も)