さくらココと申します。
自宅にHEMSとかAiSEGはありません。今回初めてAiSEG用エネルギー計測ユニットの施工説明書を眺めました。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseg/pdf/aiseg_guide.pdf
> とは言ったものの、やっぱり分岐回路の誤差が大きく、
> >夜中など分岐回路合計は毎時40wh程度なのに、使用電力量は毎時160whぐらいだったりします。
> は、上記では説明がつきません。

既にお気づきのように「40W以下(特定1-3)、20W 以下(特定4-8)では測定値0」となります。
また主幹では「90W以下の計測値は0W」のため160Wが計測できますが、
分岐では夜中のため40W以下または20W以下の回路があり、これを上回るものが1〜2回路しかないため
主幹と分岐回路の合計が合わないのだと思います。
日中の場合は、40W以下または20W以下となることも少ないし、あっても他の分岐回路の電力が大きいので、
主幹と分岐回路の合計はほぼ等しく、誤差が目立たないのだと思います。
さらに「主幹電力計測確度±5%(cosφ=1:定格5 %〜100 %の間)」とあり、分岐回路に対する記載はありませんが、
同様と仮定すれば、定格電流5%以下の場合は確度が5%を超えるころもことも許容されているので、夜中のような状況では、
誤差も相対的に大きくなるものと思われます。