[ リストに戻る ]
No.1553に関するツリー

   見積もり診断について [購入検討中] - まろ - 2011/11/30(Wed) 07:11:37 [No.1553]
Re: 見積もり診断について [設置済み] - 管理人 - 2011/12/01(Thu) 09:23:35 [No.1557]
Re: 見積もり診断について [購入検討中] - まろ - 2011/11/30(Wed) 08:44:49 [No.1554]



並べ替え: [ ツリー順に表示 | 投稿順に表示 ]
見積もり診断について (親記事) [購入検討中] - まろ

みなさん はじめまして
新居の新築に伴い、太陽光発電の導入を検討しています。
友人にこのサイトを紹介してもらい、書き込ませていただいています。

今ソーラーフロンティアを検討しています。
それなりに安いとは思うので、かなり導入の方向に傾いていますが
2パターンのうちどちらにしようか迷っています。
判断する上で何かございましたらアドバイスいただけると幸いです。

南南西向き スレート 10m*4.5m
1面取り付け 4寸勾配

見積もり1 総額197.8万円
パネル  SF150-K 40枚 6.0kw
接続箱  SSB0301 2台
パワコン SPC2702 1台
     SPC4003 1台
モニタ  SDP0301 1台
工事一式
年間発電量予測 5719kw

見積もり2 総額184.8万円
パネル  SF150-K 35枚 5.25kw
接続箱  SSB0301 1台
パワコン SPC5502 1台
モニタ  SDP0301 1台
工事一式
年間発電量予測 4941kw

150Wのパネルを使ってウチの屋根に載せられるのは6kwが限界です。
それもあって、もともと見積もり1を提示されたのですが、パワコンが2台になるので
設置スペースや将来的なメンテナンスを考えると、パワコンが1台のほうが、、と思い見積もり2を出してもらいました。
見積もり2については、内容を減らした割りには安くなっていないように思っています。

そこでみなさんにご意見いただきたいことがございます。
1.価格についてはいかがでしょうか?

2.業者に確認したところ、パワコンの定格以上にパネルは接続できないといわれました。
  もし可能なのであれば、5.5kwのパワコンに6.0kwのパネルを接続したいのですが
  ソーラーフロンティアでこのような施工をされた方はいらっしゃいますか?

3.見積もり2については価格交渉してみようと思いますが、最大5.5kwのパワコンがラインナップされている中で
  6.0kwのパネルを載せるのにパワコンを2台搭載するのは、やはり冗長でしょうか?

4.ホームサーバを導入されていらっしゃる方はいらっしゃいますか?活用されていますか?

2.については単純に償却できるかどうかとおっしゃられればそれまでなのですが
経験者の方々などのご意見をいただければと思い投稿させていただきました。

以上よろしくお願いします。
 


[No.1553] 2011/11/30(Wed) 07:11:37
Re: 見積もり診断について (No.1553への返信 / 1階層) [購入検討中] - まろ

投稿者です。

> 2.については単純に償却できるかどうかとおっしゃられればそれまでなのですが
> 経験者の方々などのご意見をいただければと思い投稿させていただきました。


上記は3.のつもりで書かせていただきました。
失礼しました。


[No.1554] 2011/11/30(Wed) 08:44:49
Re: 見積もり診断について (No.1553への返信 / 1階層) [設置済み] - 管理人

おはようございます。管理人です。

> 1.価格についてはいかがでしょうか?
>

kW単価が30万円台/kWですから、価格的には安いと思いますが、みなさん、いかがでしょう?


> 2.業者に確認したところ、パワコンの定格以上にパネルは接続できないといわれました。
>   もし可能なのであれば、5.5kwのパワコンに6.0kwのパネルを接続したいのですが
>   ソーラーフロンティアでこのような施工をされた方はいらっしゃいますか?
>

シャープ、京セラ、三洋、三菱なら、『5.5kwのパワコンに6.0kwのパネルを接続』は有りなのですが、
メーカーによってはダメなんですよねぇ・・・。ソーラーフロンティアはどうでしたっけ?


> 3.見積もり2については価格交渉してみようと思いますが、最大5.5kwのパワコンがラインナップされている中で
>   6.0kwのパネルを載せるのにパワコンを2台搭載するのは、やはり冗長でしょうか?
>

私としてもパワコン2台はもったいないので、コストパフォーマンスの観点で5.5kWをお勧めするのですが、
確かに思った程は安くなっていませんね。
ただし、元々、金額に占める工事費の割合が高い見積だったなら、そうなのかもしれません。
見積の項目ごとの内訳を出してもらうことをお勧めします。


> 4.ホームサーバを導入されていらっしゃる方はいらっしゃいますか?活用されていますか?
>

私は入れていないので、他の方のコメントをお待ちしています。


[No.1557] 2011/12/01(Thu) 09:23:35
以下のフォームから投稿済みの記事の編集・削除が行えます