パンソニックの205wと230wの発電量 (親記事) [設置済み] - よし

桑名市でパナソニックの230wと205wの太陽光発電を設置しました。
230wは南側に20枚、205wは西側に20枚設置しました。
230wより205wのほうが発電量が多いのはなぜでしょうか?

メーカーに問い合わせても205wが想定より多く発電しているだけと
まじめに取り合ってくれません。

桑名市で230wと205wを設置された方、またはその発電データをもっておられる方
発電データを教えていただけないでしょうか?20枚でなくてもかまいません。
よろしくお願いいたします。


[No.1993] 2012/07/12(Thu) 19:28:04
Re: パンソニックの205wと230wの発電量 (No.1993への返信 / 1階層) [設置済み] - 管理人

こんばんは。管理人です。

私自身はデータを持ち合わせていませんが、いくつか確認させてください。

設置してからの期間はどのくらいですか?
方位は真南と真西で間違いないですか?
屋根の傾斜角はそれぞれ何度でしょうか?
南側の屋根に影がかかることはありませんか?
両者の違いが判るということは、パワコンは南と西でそれぞれ1台ずつですか?
実際、発電量の違いはどの程度ですか? できれば数字(kwh)でご提示ください。
業者さん又はメーカーから年間発電量の見積をもらっていたら、ご提示ください。

以上、よろしくお願いします。


[No.1995] 2012/07/12(Thu) 23:49:04
Re: パンソニックの205wと230wの発電量 (No.1993への返信 / 1階層) - hiroh1

HIT205ストリング と HIT230シリーズのストリングの混在を注文しようとしていた者です。

メーカーからは、技術的な説明は皆無、ただただ、「異なる種類のモジュールあるいはストリングを同一のパワコンに接続することについて、メーカーは承知しない(=保証しない)とのことでしたが、

よしさんの場合は、別々のパワコンにそれぞれを接続しているという理解でよろしいでしょうか。

230Wの方が出力が小さいとのことですが、各回路の開放電圧はしらべられましたでしょうか。工務店に問い合わせれば良いはずです。


> 桑名市でパナソニックの230wと205wの太陽光発電を設置しました。
> 230wは南側に20枚、205wは西側に20枚設置しました。
> 230wより205wのほうが発電量が多いのはなぜでしょうか?
>
> メーカーに問い合わせても205wが想定より多く発電しているだけと
> まじめに取り合ってくれません。
>
> 桑名市で230wと205wを設置された方、またはその発電データをもっておられる方
> 発電データを教えていただけないでしょうか?20枚でなくてもかまいません。
> よろしくお願いいたします。


[No.2016] 2012/08/03(Fri) 22:02:33
Re: パンソニックの205wと230wの発電量 (No.1993への返信 / 1階層) - 知ったかぶり職長

知ったかぶりなんで・・・間違ってたらスイマセンが…。

多分開放電圧見ても230と205なら電気特性が違うのでわからないかも。
230のVopは51.2V、対して205は69V・・・。

セルの枚数が違うのでパワコンに入れる回路電圧としては
おそらく230:5枚/回路。 205:4枚/回路。

接続箱で測定する電圧は230:51.2×5=256V
205:69×4=276Vとなり、暗に電圧のみの測定で優劣はわかりませぬ・・・。

(しつこいですが、間違っていたらスイマセン〜)

・・・で、桑名のケースですが
8月の日射量は、南面30度(書いてなかったんで勝手に30度)
で4.65kWh/u・日、西側は4.40kWh/u・日。

比較するとこの季節は南でも西でも5%ほどしか差は出ません。
つまり、方角の差はそれほど開かないということです。

結論として、一般的なパワーコンディショナーの最適動作電圧が250V付近ですので、
一番先に計算した回路数(230:4回路、205:5回路)があっていれば、
電圧が高い205のパワコンのほうが長く動作する=発電量も多くなる

・・・と、思います。


あと、パンソニック・・・。
枝つきの掲示板は、コレがず〜っと残っちゃうんですよね^^;

ご安全に。


[No.2027] 2012/08/17(Fri) 13:47:24