(No Subject) (親記事) [設置済み] - rita

こんにちは。

質問なのですが3.6kwの太陽光パネルを設置した場合、最大で発電量の瞬間出力は基本的に3.6kwになるのですか?
東芝製でパワコンのデジタル画面に発電量が出るのですがいくつが最高なのか分からないので教えてください


[No.2020] 2012/08/16(Thu) 10:17:40
Re: (No Subject) (No.2020への返信 / 1階層) [設置済み] - 管理人

こんばんは。管理人です。


> 質問なのですが3.6kwの太陽光パネルを設置した場合、最大で発電量の瞬間出力は
> 基本的に3.6kwになるのですか?
> 東芝製でパワコンのデジタル画面に発電量が出るのですがいくつが最高なのか分からないので教えてください
>

パワコンの定格出力はいくつですか? それによっても違ってきます。

私には東芝のパワコンの表示方法がどのような仕様か分からないのですが、一般に、瞬間最大発電電力は、
必ずしもパネルの設置容量と等しくはありません。(設置容量は、ある特定の条件での出力なので・・・)
日照条件によっては、(例えば雲間から急に陽が差した場合などは)定格値を超えることもあり得ます。
日照条件に大きく左右されるので、瞬間最大出力はパネルやシステムの実力を現しているとは言い難いです。
あまり気になさらなくても良いのではないかと思いますが、なぜ最大値をお知りになりたいのでしょうか?


[No.2021] 2012/08/16(Thu) 23:10:43
Re: (No Subject) (No.2021への返信 / 2階層) - rita

返答ありがとうございます。

3.6kwのシステムなんですが2.0kwまでくらいしかでないのです。(快晴時)

パワコンは4kwのです。


[No.2024] 2012/08/17(Fri) 11:08:11
Re: (No Subject) (No.2024への返信 / 3階層) - 知ったかぶり職長

初めまして。

太陽電池の出力(3.6kW)というのは、
自動車で言うところの馬力のようなものです。

でも、自動車と違うところは「現実的には出ない」ということです。

太陽電池が3.6kWの出力を出す条件は大まかに下記のとおり。

○光の強さが、1000W/uであること
○太陽電池の温度が25度であること
○エアマスが1.5であること

このほか、光の波長等にも指定はありますが上記3つが条件です。

で、なんで出ないかというトコロですが、
まず、夏は冬よりも光は強いです。
ですが、その分太陽電池もアツくなってしまいます。

太陽電池は25度を基準に測定しますが、温度に弱く
効率では-0.45%/+1度となります。

例えば今の時期ですと太陽電池の温度は約70度。
25度から比較すると、実に45度もオーバーしてます。

その効率の低下は、45度×-0.45%≒-20%・・・。

夏は日差しが強いですが、効率は落ちる。
言わずもがな、冬は逆で温度は低いが日差しが弱い・・・

よって、1年を通して瞬間的でもシステム効率の数字を出すことはありません。

3.6kWのシステムで2.0kWなら、今の季節ある意味正常と言えます。



ご安全に。


[No.2025] 2012/08/17(Fri) 13:15:58
Re: (No Subject) (No.2024への返信 / 3階層) [設置済み] - 管理人

こんいちは。管理人です。

> 3.6kwのシステムなんですが2.0kwまでくらいしかでないのです。(快晴時)
>
> パワコンは4kwのです。
>

おっしゃっているのは、瞬間最大というより、平均出力値のようですね。

今は気温が高いのであまり出力がでない季節(定格の60〜70%出ていれば、まあ正常)です。
「2.0kW」は、もしかするとちょっと少な目かもしれませんが、すごく低い値でもないと思います。
設置面の面数、方位、屋根の傾斜角などの設置条件が分からないと何とも言えませんが・・・。

東芝のHPを見ても、夏は約20%はロスがあるという条件で発電量を見積もっています。
この時期は、日光がパネルに垂直入射する条件でも、定格の約80%しか出ないということです。
設置面の方位や角度によって、入射角度が垂直でなくなるので、さらに出力は低くなります。
例えば、3面設置なら、最大値は「2.0kW」くらいでも全く不思議はありません。
まずは、上記設置条件を教えてください。(複数面の場合には、各面のkW数も)


[No.2026] 2012/08/17(Fri) 13:36:55
Re: (No Subject) (No.2026への返信 / 4階層) - rita



確かに屋根が狭いため3面設置です。
東面が2面あり、1つは3枚、もう1つは8枚です。
西は4枚です。
屋根の傾斜は30度です。
さきほどの回答でなんとなくですが分かりました。
あとは業者がいうシュミレーションに近くなるかが心配です。


[No.2033] 2012/08/19(Sun) 09:33:46
Re: (No Subject) (No.2025への返信 / 4階層) - rita

返答ありがとうございます。

そうなんですね、シュミレーションに近くなるか心配で質問しました。

3.6kwで132万で契約できたので(補助金発生前)早く元が取れればいいです。


[No.2034] 2012/08/19(Sun) 09:39:41
Re: (No Subject) (No.2033への返信 / 5階層) [設置済み] - 管理人

こんにちは。管理人です。
亀レスですみません。

> 確かに屋根が狭いため3面設置です。
> 東面が2面あり、1つは3枚、もう1つは8枚です。
> 西は4枚です。
> 屋根の傾斜は30度です。
>

設置面が東西に分かれているのなら、最大発電電力は「2.0kW」程度でも不思議ではありません。
東面の日射条件が良い時には西面の日射条件が悪く、西面の日射条件が良い時には東面の日射条件が悪いので、
同じ設置容量でも、南1面に比べると最大発電電力は小さくなります。あまり心配ないと思いますよ。


> あとは業者がいうシュミレーションに近くなるかが心配です。
>

これも天候次第でばらつくので、1か月で一喜一憂しないで、数か月は様子を見た方が良いでしょう。


[No.2037] 2012/08/26(Sun) 15:55:39
Re: (No Subject) (No.2037への返信 / 6階層) - rita

お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。

オール電化も工事あるんですがガス解約に3万かかるみたいで…
かからない予定だったのですが((+_+))


[No.2038] 2012/08/28(Tue) 01:36:44