ブレーカーが落ちる原因について (親記事) - KIKU

実家で3日続けて配電盤のブレーカーが落ちました。
3回ともしばらくしてブレーカーをあげると使えるようになったという。
2回は深夜で寝ているとき、1回は外出中で電気機器の使いすぎとは
考えられない。
ブレーカーが落ちた時に使っていた(電源がオン)ものは、
電話機、冷蔵庫、合併浄化槽のモーターです。

配電盤は30Aで緑色のブレーカーが2つあり、小さいほうが下がりました。
太陽光発電などは接続していません。
原因を考えてみました。
コンセントをチェックしてみましたが、異常はありませんでした。

1.冷蔵庫がある条件のときに過電流がながれる。

2.電圧が107Vを超えた。(外部から供給される電圧が過大になったときに
  ブレーカーが落ちるということは考えられるのでしょうか)

かかりつけの電気屋に見てもらったらブレーカーを交換(黒色)していって
しばらく様子を見てくださいとのこと。

その後数日異常はありません。
ブレーカーの故障だったのでしょうか?


[No.2159] 2012/11/12(Mon) 06:49:04
Re: ブレーカーが落ちる原因について (No.2159への返信 / 1階層) [設置済み] - ベルメゾン

KIKUさん、こんにちは。

20Aのブレーカーの不良のようですね。
大きい緑色のブレーカーは電力会社のサービスブレーカーだと思いますがこれが
原因なら電力会社に無償で修理してもらえます。

> 実家で3日続けて配電盤のブレーカーが落ちました。
> 3回ともしばらくしてブレーカーをあげると使えるようになったという。
> 2回は深夜で寝ているとき、1回は外出中で電気機器の使いすぎとは
> 考えられない。
> ブレーカーが落ちた時に使っていた(電源がオン)ものは、
> 電話機、冷蔵庫、合併浄化槽のモーターです。
>

使用状態が悪くなってモーターに無理がかかれば定格値より大きくなりますが、、、。

> 配電盤は30Aで緑色のブレーカーが2つあり、小さいほうが下がりました。
> 太陽光発電などは接続していません。
> 原因を考えてみました。
> コンセントをチェックしてみましたが、異常はありませんでした。
>
> 1.冷蔵庫がある条件のときに過電流がながれる。


コンプレッサが動作した時は大きな電流が流れますが、これは正常です。

> 2.電圧が107Vを超えた。(外部から供給される電圧が過大になったときに
>   ブレーカーが落ちるということは考えられるのでしょうか)


ブレーカーは過電流で切れるので電圧では動作しません。

> かかりつけの電気屋に見てもらったらブレーカーを交換(黒色)していって
> しばらく様子を見てくださいとのこと。


古い漏電流遮断機(ELB)では経年劣化で切れやすくなるそうです。

> その後数日異常はありません。
> ブレーカーの故障だったのでしょうか?


そうだと思います。
私は1度も普通のブレーカーが経年劣化で切れる経験はしたことはありませんが、、、、。


[No.2160] 2012/11/12(Mon) 13:07:15
Re: ブレーカーが落ちる原因について (No.2160への返信 / 2階層) - KIKU

ベルメゾンさん、ありがとうございました。

[No.2161] 2012/11/12(Mon) 17:34:55