リストに戻る
]
No.22に関するツリー
MODBUS.LBXでエラー
- SHUN -
2026/11/06(Fri) 11:02:10
[No.22]
└
Re: MODBUS.LBXでエラー
- O-Family -
2026/11/06(Fri) 18:31:04
[No.23]
└
Re: MODBUS.LBXでエラー
- SHUN -
2026/11/06(Fri) 20:59:19
[No.24]
並べ替え: [
ツリー順に表示
|
投稿順に表示
]
MODBUS.LBXでエラー
(親記事) - SHUN
こんにちは。
MODBUS.LBXを組み込んでコンパイルすると下記エラーが出ます。
クリックするとMODBUS.LBXが表示されます。
ライブラリー内のエラーなので・・・
原因、対処方法など教えていただきたいです。
Error : 61 Line : 123 Label not found [_SENDCHAR1] , in File : C:\MCS\BASCAVR2087\LIB\MODBUS.LBX
よろしくお願いいたします。
[No.22]
2026/11/06(Fri) 11:02:10
Re: MODBUS.LBXでエラー
(No.22への返信 / 1階層) - O-Family
MODBUS.LBXは使ったことがないので、すぐには回答できませんが、
_SENDCHAR1と言うラベルがないのでエラーが出ているようです。
UART等のライブラリを同時に組み込むか、UARTの設定が必要な気がします。
[No.23]
2026/11/06(Fri) 18:31:04
Re: MODBUS.LBXでエラー
(No.23への返信 / 2階層) - SHUN
残念ながら私では解決しそうにありません。
MODBUS.LBXを使わない方法で書きなおして試してみます。
ありがとうございました。
[No.24]
2026/11/06(Fri) 20:59:19
以下のフォームから投稿済みの記事の編集・削除が行えます
記事No.
パスワード
記事編集
記事削除
画像削除
-
HOME
-
お知らせ(3/8)
-
新着記事
-
記事検索
-
携帯用URL
-
フィード
-
ヘルプ
-
環境設定
-
Rocket Board Type-T