いきなり、質問で申し訳ないのですが、テクノデバイス社製の5.5kwのパワコンなんですが、電源オン、非発電時(夜間など)に、製品左側の、トランスが有る付近で、音鳴りする個体の方いらっしゃいますか?
自宅の島根三洋電機製のパワコンでは、感じないのですが、知人宅の5.5kwが鳴いています。因に、ソーラーフロンティアが、販売している機器です。
よろしくお願い致します。
[No.2127]
2012/10/16(Tue) 21:24:28
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2127への返信 / 1階層) [設置済み] - 管理人
こんばんは。管理人です。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご提供ください。
ところで、知人の方は販売会社やメーカにクレームを言っていないのでしょうか?
ここで調べるより、メーカに直接聞いてしまった方が早く解決するように思いますが・・・。
[No.2128]
2012/10/17(Wed) 20:22:41
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2128への返信 / 2階層) [設置済み] - やまだたろう
こんばんは
メーカーの言い分は、多少の音は鳴るとのファーストインプレッションです。
その後、詳しい調査後、報告が、来るそうです。
私の家の4kwパワコンは、音がしていない様なので、個体の問題も有るのかと、此方で聞いてみました。
此方の、情報量が、多いし信頼性も高いと思った次第です。
[No.2129]
2012/10/17(Wed) 20:35:06
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2129への返信 / 3階層) [設置済み] - 管理人
管理人です。
なるほど、そういうことでしたか。
しかるべき処置はしたうえで、個体差の問題かどうかを確かめたかったということですね。
うーん、しかし、発電している時に音が出るのなら分かりますが、発電していない時に音が
出ることってあるんですね。知らなかった・・・。
我が家のパワコンは屋外設置なので、気にしたこともありませんでした。
[No.2130]
2012/10/17(Wed) 20:57:03
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2127への返信 / 1階層) - ベルメゾン
こんにちは。
栃木県のテクノデバイス社(技術者の方)から電話をいただいて、音なりの原因を聞いてみました。
この会社では三洋電機のパワコンを作っているところです。
最新のマルチストリング型のパワコンはパナソニックの純正で別物です。
パワコンが動作していない時には、系統連携の停電監視用のセンサー(フィルムコンデンサー)に
少しだけ電気が流れているだけだそうです。
音なりの原因として、IH調理器や旧型のダイソン社製の掃除機(隣の家でも)から出るノイズが商用電源に入り込んで
フィルムコンデンサーが振動し、その時に少し音が出ることがあるそうで、パワコンは被害者だそうです。
後は、周辺にコンビニ(冷凍機から)や工場があって、電気の引き込み柱が同じであれば、ノイズ被害の可能性があるとのことです。
まずはノイズ(音鳴り)の出る時間帯などを記録して、ついでに家の中や周辺の様子などを観察してみて
先ほどの可能性のある場合は「パナソニックのテクノサービスに調査の相談をしてみてはどうですか」
との事でした。
最後にパワコン本体に手を加えることは法律でできないそうです。
ノデバイス社製の5.5kwのパワコンなんですが、電源オン、非発電時(夜間など)に、製品左側の、トランスが有る付近で、音鳴りする個体の方いらっしゃいますか?
> 自宅の島根三洋電機製のパワコンでは、感じないのですが、知人宅の5.5kwが鳴いています。因に、ソーラーフロンティアが、販売している機器です。
> よろしくお願い致します。
[No.2131]
2012/10/18(Thu) 13:24:13
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2131への返信 / 2階層) [設置済み] - 管理人
こんにちは。管理人です。
貴重な情報をありがとうございます。
そうなんですか・・・。
電源に入り込んだノイズでフィルムコンデンサが振動するなんて、私には想像もできませんでした。
[No.2135]
2012/10/20(Sat) 10:13:29
Re: テクノデバイス社製の5.5kwクラスパワコンについて
(No.2131への返信 / 2階層) - やまだたろう
情報ありがとうございます。
そういえば、近所(3件位隣)に鉄工所が有ります。
パワコン自体の原因だけだと思っていましたが、電源の汚れとは、思ってもみませんでした。
貴重な情報ありがとうございます。